한국 전력망 병목 구간에 계통혁신기술 4종을 적용한 시나리오 분석
첫해 약 1097억 원 투자에 연 최대 5003억 원 절감…3년 차까지 구축하면 누적 투자 약 2913억 원, 연 최대 6014억 원 절감
3년 차 재생에너지 출력제어량 15.5~19.2% 감소…태양광·풍력 전력 연간 약 200GWh 추가 공급 가능
국내 전력망의 주요 병목 구간에 기존 송전설비를 더 효율적으로 쓰는 기술을 도입하면, 3년 차 구축 완료 후 전력시스템 운영비를 연간 최대 6014억 원 줄일 수 있다는 분석이 나왔다. 태양광·풍력 발전량을 전력망 사정에 맞춰 강제로 줄이는 출력제어도 가스 가격 시나리오에 따라 15.5~19.2% 감소하는 것으로 추산됐다. 신규 송전망이 들어설 때까지 기다리는 동안에도 기존 전력망에서 병목을 줄이고, 이미 생산할 수 있는 재생에너지 전력을 더 활용할 수 있다는 것이다.
26일 계통혁신기술 기업들로 구성된 유럽 업계 협회 CurrENT Europe이 한국의 전력계통에 관한 보고서 ‘에너지 위기, 지원책 너머의 해법: 계통혁신기술 투자의 가치(Beyond Crisis Relief: The Value of Efficient Grid Investments)’를 발표했다. CurrENT Europe과 에너지 컨설팅사 아르크토스 애널리틱스(Arktos Analytics)는 국내 송전망의 주요 병목 구간에 ‘계통혁신기술(GETs)’ 4종을 1~3년에 걸쳐 도입하는 경우를 분석했다.
보고서는 기존 송전망의 병목을 줄이는 네 가지 계통혁신기술을 분석했다. 첨단 조류 제어는 전력이 한 선로에 몰릴 때 여유가 있는 다른 선로로 흐름을 분산하는 기술이다. 동적 송전용량(DLR)은 기온과 바람, 전선 온도를 실시간으로 반영해 해당 선로가 안전하게 보낼 수 있는 전력량을 산정한다. 첨단 방열 코팅은 기존 전선에 특수 코팅을 입혀 열이 더 잘 빠져나가게 함으로써 더 많은 전력을 보낼 수 있게 한다. 동적 혼잡 관리는 전력망 전체의 상태를 실시간으로 살피고 제어 가능한 설비의 운전을 조정해 혼잡을 줄이는 방식이다.
한국전력(이하 한전)도 이 가운데 동적 송전용량을 송전망 건설 지연에 대응할 기술로 주목하고 있다. 지난 8월에는 미국 전력연구원(EPRI)과 공동연구 협약을 맺고 국내 현장 적용을 위한 검증에 나섰다.
기후에너지환경부(이하 기후부)는 지난 9월 ‘전력망 혁신대책’에서 2030년 재생에너지 100GW 이상 보급을 위해 신규 송배전망 건설과 함께 유연접속과 에너지저장장치(ESS)를 활용하기로 했다. 유연접속이 혼잡할 때 발전량을 줄이는 조건으로 접속 기회를 넓히는 제도라면, 이번 보고서가 분석한 기술은 기존 송전선로의 병목을 줄여 연결된 발전소가 실제로 더 많은 전기를 보낼 수 있게 하는 수단이다. 따라서 계통 접속 확대를 발전사업자의 출력제어 부담에만 맡기기보다, 망사업자의 기존망 효율화 투자와 병행할 필요가 있다.

보고서는 2026년의 높은 가스 가격과 2021년의 낮은 가스 가격을 각각 적용해, 같은 전력망에 같은 기술 조합을 도입했을 때의 효과를 비교했다. 전력 수요와 발전설비 등 다른 조건은 고정했다. 첫해 약 1097억 원을 투자했을 때 도입 이후 연간 운영비 절감액은 약 3600억~5003억 원으로 추산됐다. 3년 차까지 누적 약 2913억 원을 투자하는 경우 약 4700억~6014억 원으로 늘었다. 이 절감액은 기술 도입으로 계통 전체에서 줄어드는 석탄·가스 발전 연료비와 배출권 비용의 연간 감소분으로, 투자비 회수 기간을 뜻하는 수치가 아니며 소비자 전기요금 인하액과도 다르다.
가스 가격이 높은 시나리오에서는 비용 절감 효과가 더 컸다. 3년 차 도입 완료 기준 연간 운영비 절감액은 약 6014억 원으로, 이 가운데 약 5481억 원이 화석연료비 절감분이었다. 2024년 기준 모형과 비교해 태양광·풍력 출력제어량은15.5% 줄고, 이산화탄소 배출량은 연간 196만 톤 감소하는 것으로 추산됐다.
가스 가격이 낮은 시나리오에서는 비용 절감액이 작아졌지만, 출력제어와 탄소 배출은 더 많이 줄었다. 연간 운영비 절감액은 약 4700억 원이었고, 태양광·풍력 출력제어량은 19.2%, 이산화탄소 배출량은 연간 428만 톤 감소했다. 보고서는 가스 가격이 낮을 때 가스발전이 석탄발전을 더 많이 대체해 탄소 감축 폭이 커졌다고 설명했다. 두 시나리오 모두 같은 가스 가격 조건에서 기술 도입 전후를 비교한 결과이며, 연 최대 6014억 원 절감과 출력제어 최대 19.2% 감소는 서로 다른 시나리오에서 나온 수치다.
보고서는 두 시나리오 모두에서 기존 송전망의 병목을 줄이면 출력제어로 쓰지 못하던 태양광·풍력 전력을 연간 약200GWh 더 공급하고, 화석연료비를 줄일 수 있다고 분석했다. 유류세 인하나 가격 상한제 같은 단기 대책이 에너지 가격 충격을 완화하는 데 목적이 있다면, 기존 전력망 개선은 국내에서 생산한 재생에너지 전력을 더 활용해 수입 화석연료 가격 변동에 대한 노출을 줄이는 대책이라는 게 보고서의 결론이다. 대규모 송전망 확충은 여전히 필요하지만, 새 선로가 완공되기 전에도 줄일 수 있는 병목부터 개선하자는 취지다.
기후솔루션은 제12차 전력수급기본계획 논의와 후속 송변전설비계획에서 신규 선로가 필요한 구간과 기존 선로 개선으로 병목을 줄일 수 있는 구간을 구분해 투자 우선순위를 정해야 한다고 제안했다. 망사업자인 한전은 주요 혼잡 구간별로 적용 가능한 기술과 안전성, 추가 송전용량, 출력제어 감소 효과, 비용을 비교해 공개하고, 기후부는 이런 대안이 송변전설비계획과 실제 투자 결정에 충분히 반영됐는지 점검해야 한다는 것이다.
기후솔루션 전력시장계통팀 김선규 연구원은 “새 송전선로가 필요한 곳은 확충하되, 모든 병목을 새 선로가 들어설 때까지 그대로 둘 필요는 없다. 한전은 어느 구간에서 기존 선로를 개선하면 계통 접속 확대와 함께 출력제어를 얼마나 줄일 수 있는지 먼저 검토하고, 기후부는 그 결과가 전력망 투자계획에 반영됐는지 점검해야 한다”라고 말했다.
보도자료 공유하기